Nicobungy a écrit :Source of the post Une usine de type "seveso" niveau seuil haut doit être en principe sous un système de rétention des effluents.
Pourquoi des barrages sur la Seine avec des nappes d'hydrocarbures ?Je serai curieux des résultats de l'enquête sur les contrôles effectués sur ce site.
Notamment ceux de la DREAL.
Pas que pour les usines SEVESO. Tous les sites classés soumis à autorisation d'exploitation (Donc un cran en dessous de SEVESO) sont soumis à un contrainte de rétention et de confinement des eaux d'incendie.
Dans le cas de l'usine Lubrizol, on peut imaginer que le sinistre a nécessité des moyens notoirement supérieurs à tout ce qui avait été modélisé dans le pire des cas (Et je vous promets que la Dreal ne fait pas de cadeau*).
Lors de la constitution du dossier de Demande d'Autorisation d'Exploitation, c'est le SDIS du département qui définit la quantité d'eau qu'il faudra déverser sur l'usine en cas de sinistre, et donc la quantité qu'il faudra être capable de retenir et confiner sur site, soit par des systèmes de cuves enterrées, ou pas, avec des pompes de relevage autonomes au diesel (Because électricité et gaz coupés), ou par un ou des bassin(s) de rétention, à condition que les lignes de pentes du site aient été bien étudiées.
(*) : En outre, à cette quantité définie par le SDIS en fonction des combustibles et éventuels comburants présents sur place, dans le calcul capacitif, la DREAL te rajoute l'hypothèse que la veille de l'incendie, tes moyens de rétention pourraient être déjà en partie remplis par une pluie dite "cinquentennale". Comme disait JM Bigard dans son sketch de la chauve-souris,
"jusque-là, vous avouerez que j'ai pas de bol..."Pour donner un ordre d'idée, dans l'usine où je travaillais auparavant à Calais (5000 m² au sol, l'équivalent d'un terrain de foot). Je devais démontrer aux inspecteurs de la DREAL avoir en permanence 465m3 de moyens de stockage disponibles pour retenir des eaux d'incendies le lendemain d'une pluie cinquentennale... Le calcul ne dépend absolument pas de l'industriel. Il lui est imposé par le couple SDIS/DREAL.